środa, 18 maja 2011

Dopuszczalne obciążenia żył kabli miedzianych - dop. obciążenie długotrwałe.

W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć dość często poruszany temat dotyczący przekrojów żył kabli miedzianych i ich obciążenia.

Na początku wymienię co ma najważniejszy wpływ na dopuszczalną obciążalność żyły miedzianej w kablu.


- im większy przekrój żyły tym większy prąd może może przez nią przepłynąć;
- im większy przekrój żyły tym mniejsza rezystancja;
- im bardziej wytrzymała izolacja na wysoką temperaturę tym większa obciążalność;
- im lepsze przewodnictwo cieplne izolacji tym większa obciążalność.

Kolejny ważny czynnik to długość kabla i rezyctancja.
Rezystancja żyły rośnie wraz z jej długością i wzrostem temperatury. Większa rezystancja ma negatywny wpływ na naszą instalację ponieważ pojawiają się spadki napięcia które w skrajnych sytuacjach mogą utrudnić prawidłowe korzystanie z odbiorników.

Podaję przykładowe spadki napięć przy danym obciążeniu:
- odległość 20 m, żyła 1,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 6 V

Sprawdźmy jak będzie wyglądać spadek napięcia przy tej samej długości i natężeniu prądu dla żyły 2,5 mm2

- odległość 20 m, żyła 2,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 3,4 V

Weźmy też sytuację podłączenia np. altanki na działce gdzie odległość wynosi 50 m

- odległość 50 m, żyła 2,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 8,8 V 

Sprawdźmy jak będzie wyglądać spadek napięcia przy tej samej długości i natężeniu prądu dla żyły 4 mm2

- odległość 50 m, żyła 4 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 5,5 V

Warto też zwrócić uwagę że jeśli mamy przewód o długości 50 m to pętla ma długość 100m (dwie żyły)

Jak widać z obliczeń przekrój żyły ma ogromne znaczenie na spadek napięcia a co za tym idzie poprawne działanie naszej instalacji.
Dlatego nie powinniśmy zmieniać ustalonych przekrojów w dokumentacji bo jeśli projektant zaproponował 4 mm2 to nie jest jego kaprys lecz wynik obliczeń. 

Podaję przykładowe wyliczenia dla spadku napięcia dla jednego metra przy danych obciążeniach w %:
Procentowa wartość spadku napięcia dla odcinka przewodu 10 m - TABELA 1

Mniej istotny wpływ na obciążalność mają czynniki zewnętrzne takie jak:
- ilość obciążonych żył w przewodzie (im więcej obciążonych żył tym mniejsza obciążalność z uwagi na utrudnione oddawanie ciepła do otoczenia);
- temperatura otoczenia, im niższa tym większa obciążalność;
- miejsce ułożenia kabla np. za kaloryferem obciążalność będzie mniejsza niż na zimnej ścianie natomiast na powietrzu obciążalność będzie mniejsza niż kabla w ziemi;

W instalacjach domowych powinniśmy brać pod uwagę dopuszczalne obciążenie długotrwałe.
Dopuszczalne obciążenia długotrwałe dla danego przekroju żył TABELA 2
Tabelę znajdziesz tu:
Dopuszczalne obciążenia żył kabli miedzianych - dop. obciążenie długotrwałe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz